JB-QBL-QM200气体主机报回路故障和总故障
新换一个温感,底座10K电阻接线正确吗?气体瓶也有线没接会报回路故障吗?还是主板有问题,该怎么排查呢?
        
15889****2707 | 2022-04-28 18:21:19 举报 浏览(228)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

防消使者2022-04-29 06:39:37

换温感之前,你拆得时候底座上有烟感吗?看接线图感觉接的不对,电阻一头接底座2,一头接GDN

回复 · 1