[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
泰和安烟感连号连续一会报故障马上又恢复正常
  
xxxxx | 2022-04-28 16:56:48 举报 浏览(719)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1192022-04-29 11:18:46

测电压,测接地电阻,找虚接,换设备。

回复 · 0
2
央央大锅2022-05-02 23:57:31

从83-84号烟感接线查下,底座烟感端子也检查看看,有没有虚接。

回复 · 0
0
bao95182022-04-29 14:49:40

把这三个烟感拆下来,从未报故障的地方拆三个烟感记住编码,装在故障点上,如果调换过来的这几个码未报故障,就换烟感,,反之查线

回复 · 0
0
完美夏天2022-04-29 11:44:51

从83号开始查线,

回复 · 0
0
大熊猫2022-04-29 09:55:43

查线路

回复 · 0
0
防消使者2022-04-29 06:42:04

去84,85,86附近查线吧,应该是线路接触不良。我个人感觉84的进线接触不良。

回复 · 0
0
星辰大海2022-04-28 18:04:08

线路不稳定,查下有无虚接

回复 · 0
0
1337****22332022-04-28 17:44:46

1线路阻止不够

2设备有损坏

3改号试试

4从另外设备或者隔离器再从引一趟线路

回复 · 0
0
狸叔2022-04-28 17:43:40

呵呵,叫哥,教你怎么处理!

0.png

回复 · 0
0
已解决个消防问题