规范规定室内消防给水设计流量小于等于10的可不设备用泵
10
室内消火栓流量是查表,再加上自喷的设计流量之和小余等于10l/s就可以不设备用泵,是这个意思吗?
17711****2782
|
2022-04-28 16:17:00
举报
浏览(163)
1
条回答
金辉
2022-04-28 16:38:25
提问者采纳
理论上如此
这是设计院的该干的活,没有他们的图章我们自己算出来了也不算呀