[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
消防主机启动后输出正常否,如正常就是控制柜问题,看接线端子是否正确,都正确就是控制柜本身控制有问题
模块工作吗?
远程启动有总线盘和多线盘,不知道描述的是哪种方式;
二人组,一人去现场查线查设备,一人在主机这里配合
这个得从头查起,现场控制柜有没有在远程档?控制模块有没有坏?有没有做控制逻辑?主机控制没有没有接?线路是不是断了?继电器是不是有问题?慢慢排查。