[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
排烟口远程启动停止反馈都显示,但是现场排烟口不动作
排烟口启动停止反馈都显示,但是现场排烟口不动作
匿名用户 | 2022-01-15 17:39:33 举报 浏览(194)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zj820122022-01-15 17:50:40

反馈了,说明那个执行机构已经动作了,只是排烟口的动作机构卡死了吧

回复 · 0
3
聂传铸2022-01-16 09:39:47

执行机构有卡阻,不能正常开启,检查一下执行机构,来回活动一下,看能否恢复,不行的话需要检修机构。

回复 · 0
1
liwei2602542022-01-17 08:00:12

只能说你现场设备的反馈点接的地方不对。

回复 · 0
0
ღ᭄ꦿ ৡℒℴѵℯღ2022-01-16 17:40:22
更换或维修执行机构。
回复 · 0
0
18851****57562022-01-16 09:46:21

机构里面问题

回复 · 0
0
2022-01-15 22:35:54

执行机构有问题,更换

回复 · 0
0
已解决个消防问题