排烟口远程启动停止反馈都显示,但是现场排烟口不动作
排烟口启动停止反馈都显示,但是现场排烟口不动作
匿名用户 | 2022-01-15 17:39:33 举报 浏览(287)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-01-15 17:50:40

反馈了,说明那个执行机构已经动作了,只是排烟口的动作机构卡死了吧

回复 · 0
4
聂传铸2022-01-16 09:39:47

执行机构有卡阻,不能正常开启,检查一下执行机构,来回活动一下,看能否恢复,不行的话需要检修机构。

回复 · 0
2
快乐是福2022-01-23 00:18:12

你的描述可能是执行机构坏了,你去现场手动启动一下,看看能不能启动?

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-20 07:10:28

应该是风机的机构,执行机构故障了,你手动启一下,看看能不能启动?可能是机构坏了

回复 · 0
0
liwei2602542022-01-17 08:00:12

只能说你现场设备的反馈点接的地方不对。

回复 · 0
0
ღ᭄ꦿ ৡℒℴѵℯღ2022-01-16 17:40:22
更换或维修执行机构。
回复 · 0
0
笑傲2022-01-16 09:46:21

机构里面问题

回复 · 0
0
2022-01-15 22:35:54

执行机构有问题,更换