多线盘启动消防泵,启动,停止都正常,但是不显示反馈
多线盘启动消防泵,启动,停止都正常,但是不显示反馈,请指导查什么地方,谢谢
匿名用户 | 2022-01-15 17:35:54 举报 浏览(210)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15706****06082022-01-15 21:48:17

短接一下反馈线,看主机有没有回馈,短接后在主机多线盘测通断。

回复 · 0
2
金辉2022-01-15 17:46:05

1、有无多线模块,且启动后模块反馈灯有没有亮,灯没亮查模块与控制柜接线

2、无多线模块就只能用万用表量反馈端了,再看下多线盘反馈灯有没有亮

3、如果多线盘反馈灯亮主机不显示就是程序或通信板与主板通信问题了

回复 · 2
2
快乐是福2022-01-23 00:17:52

需要去现场看看反馈的线路接待在哪里?可能是反馈的线路接虚导致的,还有可能就是模块的问题。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-20 07:10:01

现场拆拍查一下反馈,看看是不是线路接错了?反馈都这样子,或者是线路接触不良导致的,需要现场看一下

回复 · 0
0
2022-01-15 22:37:09

反馈端子接错了

回复 · 0
0
已解决个消防问题