[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
请问,西门子报水流闸阀通讯故障,哪里出问题的可能性比较大??谢谢3
  
15820****0201 | 2022-01-15 12:53:22 举报 浏览(182)

3
条回答
消防小伙2022-01-16 14:15:27 提问者采纳

西门子的模块不好弄,你看下应该是接触虚了,在不行换个模块把主机ID替换下。

回复 · 0
0
泉州安择消防2022-01-15 14:17:55

要么设备坏了,要么信号线断了

回复 · 0
0
金辉2022-01-15 13:02:47

那是做工程时描述不清楚。那不是有个ID么,现场水流指示器输入模块或电磁电动阀的控制模块之类核对下ID,反馈端电阻查一下,一般是接触不好

回复 · 0
0
已解决个消防问题