西门子726一条回路报设备故障又报设备丢失
西门子726一条回路报设备故障又报设备丢失是怎么回事
牛123 | 2022-01-15 12:37:41 举报 浏览(106)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2022-01-19 08:16:01

把线路拆开,看看回路的电压是否正常,如果电压挺稳定正常,可能是后面线路哪里断开了?或者是设备存在故障血排查

回复 · 0
0
西门子蔡2022-01-18 20:27:33

隔离回路,线路测试仪一查。便可发现故障点

回复 · 0
0
辣条辣条拉条子2022-01-15 17:30:59

重启下回路试试

回复 · 0
0
金辉2022-01-15 13:04:51

唉,很不幸,断线了,回路板出端到端子箱查下线路,先端子箱量下回路电压吧