北大青鸟消防主机这条公式怎么解读呢
里边的p是什么意思s是什么意思
括号中的,是什么意思,为什么没有体现出来是哪个回路的地址吗启动什么设备
  
027477 | 2022-01-15 11:59:27 举报 浏览(293)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2022-01-19 08:15:04

一、常规型
即常规的与、或逻辑关系,如(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5),(X1+X2)*(X3+X4)等等,其中X均为探测部件地址,格式为“机器-回路-地址”,对于本机的探测地址可省略机器号,格式为“回路-地址”。
其中控制器为本机时控制器号可以省,自动默认为0。通道号为1通道号可以省,自动默认为1。
同1表达式中,如果通道号没有省,控制器号也不能省。
如:(1-1)=(1-2)表示1回路2号报警启动1回路1号模块。也可以写成
(1-1)=(0-1-2)
(1-1)=(0-1-2-1)
但写成(1-1)=(1-2-1)是错误的。
例:表达式(1-1)=(3-1*3-2)
V2.0 3回路1号与3回路2号同时报警启动1回路1号模块。
V3.0 表示本机器3回路1号与本机器3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块。
V4.0 表示本机器3回路1号与本机器3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块的1通道。
表达式(1-1)=(1-3-1*1-3-2)
V3.0 表示1号机3回路1号与1号机3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块。
V4.0 表示1号机3回路1号与1号机3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块的1通道。
表达式(1-1)=(1-3-1-1*1-3-2-1)
V4.0 表示1号机3回路1号1通道与1号机3回路2号1通道同时报警,启动本机1回路1号模块的1通道。

二、定时型
即定时要求一个输出模块动作,表达式右边为C(时,分),其中C为类型符号,分必须为5的整数倍。
例:C(10,00),表示10:00整定时启动联动模块。

三、扩展型
即当一条编程过长时,可通过虚拟地址进行扩展。表达式为Y(回路-地址),其中回路应和本条联动编程所在的模块保持一致,扩展地址为64~127。
例:表达式为Y(1-2)=Y(1-64)+Y(1-65),1-64和1-65可正常编程。

四、累计型
即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。
表达式为Am(X1,X2~X3,X4...)
其中A为类型符号,
m为个数,
X均为探测部件地址,可以是本控制器探测部件,也可以是其它控制器的探测部件,“~”前后的地址应位于同一机器的同一回路,且前边的地址号小于后边的地址号。
例:A5(1-1~1-10,1-20,2-30),表示当本机1回路1~10号、1回路20号和2回路30号地址中有5个以上报警,启动联动模块。

五、续动型
即当某一输出模块动作时,联动另一输出模块动作,表达式为B(X)
其中B为类型符号,
X为输出模块地址,可以是本控制器地址,也可以是其它控制器地址。
例:B(1-10),总线上1回路10号联动地址启动,则启动联动模块。
北大青鸟消防系统联动逻辑表达式说明:
1、控制器
控制器等于0。

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-22 08:22:14

关于青鸟主机的编程问题,可以咨询厂家的技术人员,一般情况下,这些编程都是他们自己来搞定的,咱们尽量不要去干预。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-01-16 10:37:13

p 联动标识符    s  触发标识符

你的这个公式应该是使用了模式二的模式。那么,青鸟消防主机的模式二和模式一的主要区别是:模式二可以以分区,和类型来进行编写,这样,公式可以显得很“小”。

这条公式的意思是:

31分区任意两个感烟报警 与 31分区任意两个感温报警  与31分区任意一个感烟报警

或  31分区任意一个温感报警 与  31分区任意一个感烟报警

或 31分区任意一个手报报警 与 31分区任意一个温感报警

或  31分区任意一个手报报警

联动启动8回路136号 立即启动 电平输出(一直输出)


回复 · 0
0
已解决个消防问题