稳压泵扬程够不够,怎么选,谢谢?30
稳压泵扬程0.5MP,装在负一层泵房,进水管自28层引下来。楼高28层。这个稳压泵扬程够吗
秀湖消防顾 | 2022-01-15 11:53:09 举报 浏览(234)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-01-15 12:23:42

初步估算买1.0Mpa的多级泵,如果不换,就只能装屋顶水箱间了

回复 · 0
2
王向阳2022-01-19 22:31:33

够,取高位水箱,0.5mpa足够!它是高位加扬程计量,放心使用!谢谢

回复 · 1
1
19954****87032022-01-15 16:16:52

应该分高区和低区,下置式的最不利点压力为0.15这样最利点压力为0.15+0.87=1.02大于1所以分区

回复 · 0
1
沉下默2022-01-15 13:52:05

理论上是够的,之前项目也遇到过,不过那个建筑只有13米高度。

你这个28层的建筑这么施工完全没有必要啊,进水管走高位水箱接下来不要成本吗?

回复 · 2
1
一生2022-01-15 12:37:36

不够,就按3米层高算,也得110的扬程,这还不算有些泵虚表扬程

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-22 08:21:39

现在有很多都是区分高地区的,因为高区是管路和地区,管路的泵是分开的,可以考虑试一下。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-19 08:12:49

这个稳压泵的扬程确实有点小,建议换一个稍微大一点的,否则,后期运行有一些困难

回复 · 0
0
消防是啥2022-01-16 22:57:01

扬程不够,你装负一楼,地上28层,按层高三米算也八十多米快九十米了,还没算水头损失以及维持静压的要求,你这才50米的扬程绝对不够。

回复 · 0
0
聂传铸2022-01-16 14:05:16

此泵扬程不够,建议将稳压泵装置于屋顶水箱间。

回复 · 0
0
赵烨2022-01-16 10:09:11

估计装错位置了吧

回复 · 0
0
征服2022-01-15 22:38:48

应该是不够 功率流速扬程 建议找个厂家给你解释一下更清楚

回复 · 0
0
汤汤2022-01-15 16:22:55

不够

回复 · 0
0
陶淘2022-01-15 12:48:53

27*3=71需要0.71,0.5不够吧

回复 · 0
0