[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
松江主机显示回路开路,检查后线路设备都没有问题,设备都正常巡检,手报消报按下去也报警,20
13291****9308 | 2022-01-14 18:01:49 举报 浏览(188)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2022-01-19 08:07:18

却能够确保下路,确实没有问题吗?建议找专业的技术人员上面测试一下,测量一下,看看哪里的问题?

回复 · 0
0
Aaron-w2022-01-16 17:39:18

挂载多少设备的?

回复 · 0
0
大龙82022-01-15 08:05:23

可能设置有问题

回复 · 0
0
金辉2022-01-14 19:08:44

给你分析几种我们遇见的开路:

  1. 端子箱断线(和你描述不符)

  2. 短路隔离器动作(整条回路只装一个,和你描述不符)

  3. 回路某一个设备问题拉低整个回路电压(低于18V),此时回路设备正常巡检(和你描述最相近,如果查出来是这样的状态就需要特殊处理办法)

回复 · 2
0