6
分控制室多线盘需要设置直接启泵吗?100
一个工业园区,20多个厂房,不同企业,每个厂房有自己的消控室,但是共用消防水泵,这样可以吗?还需要设置总消控室吗?如果设置总消控室,那分消控室需要设置多线盘启泵还是总消控室设置,还是都需要设置?请教各位大佬赐教!
15150****5902 | 2022-01-14 13:53:44 举报 浏览(196)

6
条回答
15889****86272022-01-14 15:33:27 提问者采纳

可以,需要总消控室,按控制中心控制系统要求设置。

回复 · 0
0
18126****16342022-01-14 16:01:57

需要设置


回复 · 0
0
zj820122022-01-14 15:46:56

可以共用泵房,不过最好是统一管理,不然共用泵,泵坏了谁负责修呢?

设置总控的话,有人值班的区域机可以设置多线,集中机同时也可以设多线


回复 · 0
0
狮子尾巴2022-01-14 14:52:48

保证消防用水有效载荷前提下可以共用水泵,分控,总控都需要设置多线盘启泵!

回复 · 2
0
liwei2602542022-01-14 14:51:05

需要

回复 · 0
0
18031****98802022-01-14 14:47:53

保证消防用水有效载荷前提下可以共用水泵,分控,总控都需要设置多线盘启泵!

回复 · 0
0
已解决个消防问题