海湾多线控制盘没有停止馈灯灯不亮
多线盘停止反馈灯不亮 一组启停下去四根线 四根线都有电压 这是什么接法
  
18782****8013 | 2022-01-14 12:28:49 举报 浏览(161)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王向阳2022-01-21 10:00:55

反馈线没有接或接错啊!它应该链接消防泵或防排烟风机主接触器平时常开,启动常闭触点上!!!

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-21 06:40:13

按照厂家的指导来重新接线一下,试试可能线路接错了,线路存在问题,,你这个设备是老式的。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-18 00:19:20

多线盘肯定是哪个线路连电了?需要排查一下,时间久了一些,多线盘都是这样的

回复 · 0
0
Jalinnice2022-01-15 11:42:19

 先生可曾看见士大夫3342345色法424 