青鸟JTY-GD-3002D烟感新换的,主机一直报故障
共三个烟感,其他俩个正常,末端换了好几个探头,总线22v正常,没有接地,没有重码,请问还有其他可以解决的方法吗,谢谢帮忙解答一下
匿名用户 | 2022-01-14 08:56:11 举报 浏览(209)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

P哥2022-01-14 14:33:20

你把松江的烟感换到青鸟的报警系统中,肯定不顶用啊。一个是鸡,一个是鸭,两者互相不认啊。

需要更换青鸟的对应型号烟感。

回复 · 0
4
聂传铸2022-01-14 21:47:22

解除此号码,重新编个码,登录试试。

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-21 06:39:28

首先你一定要确定好是本产品的设备,然后是正常品出的,有现在有很多产品都是假冒伪劣的,一定要从厂家购买产品,其次,保证底座和线路都是正常的。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-18 00:18:37

您好,您是不是发错了?是不是品牌名字用的发的错误?听着像是这是一个是松江的,一个是青鸟的设备,不能混用的

回复 · 0
0
19954****87032022-01-14 11:34:24

底座接线不好,如果没有其它好方法,就在主机上删除这个探测器

回复 · 0
0
金辉2022-01-14 09:43:16

你确定这个烟感是青鸟?

你描述的型号是松江吧?

回复 · 0