[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
现场声光是92到109,青鸟主机自动登记的是输入输出模块,手动登记注册92到109为声光,显示无响应是怎么回事
匿名用户 | 2022-01-13 23:52:52 举报 浏览(161)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zj820122022-01-14 07:14:13

自动登记为输入输出模块后,手动登记时不能选声光,登记为警报

希望能帮到你

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-18 00:16:59

如果怎么登录都是不行?其实可以咨询一下青鸟的当地的技术人员,上门帮忙指导一下,他们是能处理一些疑难杂症问题的

回复 · 0
0
聂传铸2022-01-14 08:30:56

可把92-109手动解除掉,然后再重新手动登记一下试试。

回复 · 0
0
dannyjie2022-01-14 08:22:50

登记声光后,主机手动状态下两个火警,声光自己动作,不需要转自动

回复 · 0
0
已解决个消防问题