青鸟的多线默认为66;气体多线为86。例如:1号多线盘“启动5”,X为:66-5。"停止7"的X为:66-15。1号气体灭火盘“启动1”,应写为86-1。
海湾的多线附属于多线定义,没有固定的回路号,
每块回路板可挂接 4块直接控制盘,每块直接控制盘最多可以控制 14 路设备,输入回路号,
盘号,键号后确认,该键原定义信息如用户编号,注释信息将会在相应位置显示出来,用户可以
在原定义基础上进行修改,修改完成后确认保存。
书上有明确说明
仔细看下说明书,这里回答只能去复制说明书了
看看多线盘有几块板,每块板有几个键