[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
歌舞娱乐场所防火分区面积是多少,然后在喷林,二级耐火等级
歌舞娱乐场所防火分区面积是多少,又有喷淋,二级耐火等级,谢谢
匿名用户 | 2022-01-13 19:09:20 举报 浏览(201)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-21 06:36:45

厅。


二,附条文:
1,GB50016-2014 5.4.9(强) 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:
*不应布置在地下二层及以下楼层;
*2 宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;
*3 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;
*确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
*确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积 不应大于200m2
*厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于200h的防火隔墙和100h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
(本条第1、4、5、6款为强制性条文。
本条中的“厅、室”,是指歌舞娱乐放映游艺场所中相互分隔的独立房间,如卡拉OK的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室,这些房间是独立的防火分隔单元,即需采用耐火极限不低于2.00h的墙体和1.00h的楼板与其他单元或场所分隔,疏散门为耐火极限不低于乙级的防火门。单元之间或与其他场所之间的分隔构件上无任何门窗洞口,每个厅室的最大建筑面积限定在200m2,即使设置自动喷水灭火系统,面积也不能增加,以便将火灾限制在该房间内。
当前,有些采用上述分隔方式将多个小面积房间组合在一起且建筑面积小于200m2,并看作一个厅室的做法,不符合本条规定的要求。)

回复 · 0
1
花心打蛋蛋2022-01-14 08:36:08

分场所所在楼层,高层为1500*2=3000;单多层为2500*2=5000;你们二级耐火等级应该没有地下室,不会在地下室。不管高层还是单多层放在地下都是500*2=1000,

回复 · 0
1
金辉2022-01-14 10:32:53

二级耐火,设喷淋,场所在高层里时防火分区最大允许面积1500*2=3000;在多层里2500*2=5000;地下500*2=1000

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-18 00:15:12

1、宜设置在建筑的首层、二层、三层,当设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,且埋深不应大于10m,当设置在地下、半地下四层及以上的楼层时,每个厅室的面积不应大于200㎡。萊垍頭條


2、设置在三级耐火等级的建筑内时,不应设置在三层及以上楼层,且不应设置袋形走道的两侧或尽端。


回复 · 0
0
消防是啥2022-01-14 12:50:28

建筑面积大于300㎡需要设置自喷,大于100㎡还需要设排烟

回复 · 0
0
MTk****0MTk2022-01-14 12:47:30

公共建筑不大于3000 房间大于200的要两个安全出口 

回复 · 0
0
火场逆行者2022-01-14 09:05:31

歌舞娱乐场所宜设在首二三层,当设在三层及以上时每个防火分区的面积不应大于200㎡,设置自喷时可以增加,当设在地下半地下时室内外高差不应大于10米

回复 · 0
0
陶淘2022-01-14 08:39:05

小于32米的高层,四层以上的。一至三层,大于300平的。需要喷淋

回复 · 0
0
已解决个消防问题