请教师傅些,泰和安一个回路装多少设备
请教师傅些,泰和安一个回路装多少设备
张平5 | 2022-01-13 12:26:31 举报 浏览(184)

4
条回答
13211****22162022-01-13 15:40:32 提问者采纳

泰和安一条回路最大可以带242个点,但是规范要求一般不超过180个点,还要留百分之十的余量,建议带160个点左右是最合适的

回复 · 1
3
聂传铸2022-01-14 08:39:37

泰和安报警设备编码范围是1-242;

50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》为最新规范,其规定:总线回路200点,联动回路100点,且留10%余量。


回复 · 1
1
19954****87032022-01-13 20:10:06

242个点,最好不超200个,

回复 · 1
0
18953****70912022-01-13 13:20:52

一般不超过300,

回复 · 0
0