依爱6000T主机,多线盘频繁、间歇性报反馈
EI6000T主机,排烟风机多线盘频繁报反馈,现场设备未动作,模块未动作灯正常巡检,万用表测试反馈线是通的,更换模块后仍然报反馈
  
有一个人 | 2022-01-13 10:59:09 举报 浏览(175)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-20 05:00:52

到现场确认一下反馈的设备是什么?看看她的反馈线路是不是接触有问题?或者是现场的模块需要更换一个。

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-18 00:12:07

如果说现场没有动作,你可以更换一下模块试试,换了模块,如果还不行,你看一下他的反馈点,家在哪里?是接在继电器上,还是接在交流接触器上,还是接在k bu控制保护开关上看看原

回复 · 0
1
金辉2022-01-14 12:22:44

拆掉模块与设备所有连接线:

1.如果还报反馈,就更换模块,查线,或者检查多线盘

2.不报了,就检查排烟风机控制柜端子排中与反馈端连接的继电器或者交流接触器的触点,有线号,很好查

回复 · 0
1
19954****87032022-01-13 20:27:28

模块与风机之间有中间继电器吗,看看反馈线是否接在继电器的常闭端子上了

回复 · 3