松江正压风阀一健启动,就开阀就启动,这么编程啊,老师请指点
老黑 | 2022-01-13 10:00:36 举报 浏览(135)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2022-01-17 00:23:47

赞同楼上王小玮的说法,讲的非常棒,支持,如果还有什么问题,可以私聊我,希望能够帮到你,谢谢

回复 · 0
0
13526****25802022-01-13 21:32:12

阀联动风机?把阀设置一个分区,然后进入分区逻辑,区域或逻辑,进行编写,按要求输入阀的分区为报警区,风机号码为联动点号就好了

回复 · 0
0
zj820122022-01-13 11:37:25

编单点联动多线盘,方法如下:

选择【联动编程】菜单:

1.选1与或逻辑确认,再选相或逻辑确认;

2.然后一组组编,控制点输入机号、回路号、点号;被控点输入机号、回路号(0回路)、模块(多线编号001、002之类)。


回复 · 0
0
王小伟2022-01-13 10:58:24

您好 ,常闭式加压送风口平时处于关闭状态,根据您项目实际的设计情况,一般情况下如下方式处理,首先加压送风机控制柜处于自动状态,常闭加压送风口全部关闭,消防主机处于手动状态下,系统正常;情况1,当您的加压送风系统设置任一加压送风口连锁启动风机的功能,系统任一加压送风口开启后风机处于自动状态下启动,输入输出模块收到反馈信号,此项功能的实现和消防报警主机无关(连锁);2、当您的系统设置了任一加压送风口开启启动加压风机的逻辑公式后(主机编写程序,且自动状态)主机自动、风机自动,开阀即可启动。请您先确认一下,采取的是那种,或者两种都有,根据实际情况确定。