防排烟区域怎么划分?楼道里的常闭加压送风口,一拉开,加压送风机就启动了吗?
防烟说的是防火分区?排烟说的是防烟分区?对不对?
大海53 | 2022-01-12 21:47:02 举报 浏览(302)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2022-01-12 22:31:25

嗯,是的,按规范要求,常闭正压送风口,任一开启,连锁风机启动。

其实现方式,除了专线并联控制外,现场中也常用常闭送风口输入模块动作反馈来联动风机控制柜里的输入输出模块,来实现风机的启动。

回复 · 0
4
聂传铸2022-01-13 09:57:37

防烟系统就是所谓的正压送风,一般作用于疏散楼梯间、楼梯前室、电梯前室、合用前室。火灾时送风口打开联动送风机向楼梯间、前室送风,便于人员安全通过。

回复 · 0
3
火场逆行者2022-01-13 10:25:55

防烟分区是指在一个防火分区内划分成若干个防烟分区,排烟是在防烟分区内的所以说楼主所言排烟是防烟也没有错误,常闭正压送风口,任一口开启连锁启动风机正确

回复 · 0
2
CC7002022-01-12 22:07:45

防烟系统里的加压送风一般都是装在前室和防烟楼梯间,跟防火分区关系不大。

排烟系统跟防烟分区关系也不大,主要设置在:一定面积的房间、疏散走道和中庭。

打开楼道里的常闭加压送风口,要确保风机控制柜是打在“自动”状态,而且消防主机也要打在“自动”状态,满足这些条件加压送风机才可以启动。

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-20 04:56:50

按用途来划分。根据建筑物不同用途来进行互粉,比如厨房、客厅、办公室等区域来划分。使用这种方法来注意对通风空调管道、排水管道等部位使用不燃烧的材料为佳。
2.按面积来划分。一个楼房的形状、尺寸基本相同,可以在每个楼层的区域使用同一套排烟设备,如果防烟分区的面积相对较大,就要使用相对较大容量的排烟风机。
3.按楼层来划分。一个高层建筑中,底层部分多是用于商业建筑,而高层是旅馆、会议室等,可以根据房间不同用途来进行垂直方向的防烟分区设计。
防烟分区其实就是利用挡烟垂壁、挡烟隔墙等物体来划分,把火灾现场的烟气控制在一定的区域内。设置防烟分区可以使烟气集中在一定的区域,通过排烟设备将烟气排放至室外,从而为建筑内人员的疏散赢得更多的时间。

回复 · 0
0
haoderun2022-01-18 10:41:06

你是想问防烟分区怎么划分还是怎么区分防烟系统跟排烟系统呢 ,防烟系统跟排烟系统是两个相反的系统,防烟系统又可以理解为送风系统,简单说就是往室内加压送风,阻挡烟气蔓延,排烟系统是往外面抽,把室内的烟气往外面排:

防烟分区的话是根据现场的情况划分,可以参考你们的竣工图纸来看

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-17 00:22:31

在建筑设计中进行防火分区的目的是防止火灾的扩大,可根据房间用途和性质的不同对建筑物进行防火分区,分区内应该设置防火墙、防火门、防火卷帘等设备。在建筑设计中,通常规定:楼梯间、通风竖井、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分要作为防火分区。而防烟分区则是对防火分区的细分化,防烟分区内不能防止火灾的扩大。它仅能有效的控制火灾产生的烟气流动,首先要在有发生火灾危险的房间和用作疏散通路的走廊间加设防烟隔断,在楼梯间设置前室,并设自动关闭门,作为防火、防烟的分界。此外还应注意竖井分区,如百货公司的中央自动扶梯处是一个大开口,应设置用烟感器控制的隔烟防火卷帘。

回复 · 0
0
MTk****0MTk2022-01-14 12:51:49

不是的 防烟和排烟是两回事 防烟是指正压送风  往里吹  排烟是地下室往外吸 

回复 · 0
0
金辉2022-01-12 22:13:56

防烟在安全区域(无烟区),排烟在非安全区域

回复 · 0
0
晨阳2022-01-12 22:10:09

是的,防烟一般在楼梯间,前室,坡道,疏散的区域,是相对安全逃生的区域,以防火分区划分;排烟是房间,走道是容易发生火灾的区域,以防烟分区划分

回复 · 0
0
王小伟2022-01-12 22:03:50

防烟系统和排烟系统是两码事,好像概念没搞清楚,防烟系统用于安全疏散,排烟系统用于防火分区内对应防烟分区的火灾烟气外排,和补风系统构成一整套

回复 · 0
0
消防是啥2022-01-12 21:58:29

防烟不防烟,排烟才防烟。

排烟系统才划分防烟分区

回复 · 0
0
已解决个消防问题