泛海三江输入模块951 没有反馈 关闭信号阀时发现 模块没有反馈 主机上也没有?请问大家遇到过这种问题吗?
匿名用户 | 2022-01-12 20:31:38 举报 浏览(163)

4
条回答
zj820122022-01-13 07:02:40 提问者采纳

模块无反馈(监管)信号分二种情况:

1、直接短接模块反馈端,主机无反馈:换模块、查线、查主机注册登记情况;

2、直接短接有反馈:信号蝶阀反馈机构坏(触点老化,锈蚀或卡死)

回复 · 0
1
wolf(消防检测2022-01-13 00:32:01

三江的主机是可以把设备关闭,你检查一下,那个模块的信息在主机上是否登记,没登录的话,是不会有反馈的

回复 · 1
0
代号:小蚂蚁2022-01-12 21:06:10

用钳子直接短路模块反馈端,看看,主机报反馈不,以此排除下是模块问题,还是模块前端问题(连接线或信号蝶阀端子接触)

回复 · 0
0
suiyaji2022-01-12 20:37:44

信号阀调整外部能看到的内六角的顶丝就好了,是里面行程开关没到位导致的。模块没动作的话。

回复 · 0