请问预作用报警阀动作后怎么复位,谢谢
15863****0688 | 2022-01-12 20:22:29 举报 浏览(250)

8
条回答
聂传铸2022-01-15 00:24:31 提问者采纳

1、关掉下端供水侧的信号阀,将系统侧放水阀打开,将系统管网的余水排尽;

2、打开雨淋阀腔室注水阀门和下端供水侧信号阀,使雨淋阀腔室充满有压水,顶住供水通道;

3、打开系统侧放水阀排掉误入的余水,对系统侧管网进行气压加压至设定压力,系统处于伺应状态,复位完毕。


回复 · 0
1
haoderun2022-01-18 10:45:44

说简单点就是先把供水侧的水停掉,然后把通往系统测得余水排干净,如果系统侧原来是用气压的,就用供气系统往系统侧加气压,保证系统侧跟供水侧的压力相当,在开启供水侧的供水阀门,一般是信号蝶阀控制的,气压系统保证持续供气,保证系统侧跟供水侧的压力一直在一个标准就可以了。如果是用电磁阀的那种。可以直接把电磁阀复位,然后将系统侧的水放干净就可以了。


回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-17 00:21:12

关闭预作用阀的进水阀门,排空管道内残余水,开启手动紧急启动阀门,旋转复位手柄,排空压力腔室内的水,关闭紧急阀门。开启压力腔室的进水阀门,压力稳定后关闭。开启报警阀进水阀门,复位完成。

控制盘可使预作用报警阀组启动或复位;通过气压维持装置的压力信号对气压维持装置上的电磁阀进行控制充气以及报警等功能;控制盘可与消防中心联动控制


回复 · 0
0
MTk****0MTk2022-01-14 12:53:13

手动或主机按键 

回复 · 0
0
火场逆行者2022-01-13 10:29:07

根据型号不同其复位操作也不近相同,有的是手动复位有的是靠电磁阀复位具体的看是哪种型号

回复 · 0
0
liwei2602542022-01-13 08:16:12

联动动作的话主机复位就可以自动复位了 主要是电磁阀复位就可以了


回复 · 0
0
金辉2022-01-12 20:57:19

这要看你使用的是哪个型号的阀组,推杆、隔膜?

回复 · 0
0
suiyaji2022-01-12 20:40:39

一般都是根据说明书复位因为预作用种类多,ZSFU,ZSFM,ZSFG的都不一样的。一般都是复位手柄或者复位阀操作,有些还是自动复位的。