可燃气体探测器无报警,在探测器上怎么复位,谢谢
可燃气体探测器无报警,在探测器上怎么复位,谢谢
匿名用户 | 2022-01-12 20:17:12 举报 浏览(157)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-20 04:54:26

可以尝试重新启动,把断言断掉,重新启动一下。很多设备都是重新断电启动以后就恢复正常

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-17 00:19:25

你可以尝试重新启动一下设备,看看能不能正常?一般的重新断电启动一下,能可以恢复的

回复 · 0
0
陶淘2022-01-15 11:45:10

你可以重启,如果还是发生警报,你可以让专业的人来重新调整一下

回复 · 0
0
liwei2602542022-01-13 08:17:19

断电重启

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-01-12 21:09:33

先排除下是否是探测器损坏还是因为信号线没有电,或者控制器上没有这个点

回复 · 0
0
金辉2022-01-12 20:56:22

不报警了就是飘零出了问题或者探头假死,拔掉燃气探头供电电源再插上,会自动复位,如果复不了就需要返厂校验

回复 · 3