[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
北大青鸟消防主机编程问题。。。
如图00-03-001-1前三段我的理解是本机3回路001号事,最后的1是什么意思,求指点
  
15853****7501 | 2022-01-12 18:34:45 举报 浏览(208)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-20 04:49:21

进入“安装”菜单选项,输入密码,选择“设置联动编程”提示符“Y(”出现,可在提示符后面输入联动逻辑编程语句。输入完毕后,按“确认”键,若提示编程正确,可进行下一条语句;若提示错误,需重新输入编程语句;可按“

db94fc55d69285ff41f8a6f9668ee33d.png

图2

注意:在此页下,“声光启”和“声光停”键作为“(”与“)”作为运算符号使用:连按两个零“00”作为“∞”作为运算符号使用。

联动编程语句语法规则:

一、联动语句表达式

联动语句表达式为:(X,T0,T1)=具体表达式。其中:“X”代表设备地址,表示方式为:主机号-回路号-地址号,本地控制器不必输入本机号。

例如:第2回路、15号总线联动设备的“X”表示为:2-15。直接联动设备的回路号从66开始, 气体灭火盘的回路号从86开始。控制设备也可以作为触发条件,写入表达式。

多线盘启动1到启动8对应地址号为1到8;停止1到停止8对应地址号为9到16。

例如:1号多线盘“启动5”, X为:66-5 。 "停止7"的X为:66-15。1号气体灭火盘“启动1”,应写为86-1。

“T0”为设备被延时启动的滞后时间长度, 单位为秒, 最长可延时9999秒,可输入0到9999间的任一个数。

“T1“为设备被启动后动作状态的维持时间, 过了这个时间,设备动作被自动撤销,单位为秒, 最长可延时9999秒, 可输入0到9999间的任一个数。

“T0、T1”可以被省略,系统默认为“0,∞”,为立即启动,不撤消。此时联动语句表达式为:(X)=具体表达式。

二、联动语句具体表达式的类型

联动语句表达式中 "=" 右边的 "具体表达式" 分为五种类型:

1. 常规型:即常规的与("*"表示)、或("+"表示)逻辑关系。

表达式为:(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5),(X1+X2)*(X3+X4)等。其中:“Xi”均为探测部件地址,格式为:机器号-回路-地址(单机控制器不用输入机器号)。

例:(1-42,30,2)=(3-1*3-2)

表示3回路1号与2号同时报警,联动总线上1回路42号联动地址,延迟30秒启动,启动2秒后撤消。


回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-17 00:16:48

这个没有太大的表示一意思,如果想要编程,最好咨询一下北大青鸟的厂家技术人员,其实如果说作为维保技术人员,不用太明白编程的问题,想要走编程这一条路,只能去北大青鸟的厂家,技术厂家

回复 · 0
0
mymy2022-01-12 20:27:52

没啥意思,写的的时候是没有的。写完查询就有了

回复 · 0
0
已解决个消防问题