请教一下,青鸟5155多线模块如何接这个风机?求具体接线序号
      
匿名用户 | 2022-01-12 16:54:33 举报 浏览(232)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-01-12 21:46:59

 将JBF5155输入/输出模块的输出方式通过更改控制器“设置多线登记及故障检测”菜单下的“输出状态”,设置为“0”(电平输出)

将模块1、9端接控制柜端子排上121、123即可(继电器线圈端)

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-20 04:48:16

应用方法: 一、端子示意图: 1、模块使用2线制,区分正负极性,建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米。 2、输出触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。 3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。 二、控制启动接线图: JBF5155输入/输出模块控制启动时,停止输出端(端子7、10)需并联3KΩ的电阻,反馈端并联10KΩ的终端电阻 三、控制启停图: 1、JBF5155配接JBF-11SF或JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置,输出持续/脉冲DC24V信号。 2、JBF5155输入/输出模块的输出方式可以通过更改控制器“设置多线登记及故障检测”菜单下的“输出状态”进行设置,其中“0”代表持续输出,“1”代表单次输出。 3、持续输出时仅C1端子输出,“启动”状态输出24V电压,“停止”状态不输出。 4、单次输出时C1,C0都有输出信号,“启动”时C1输出24V电压,2秒后停止输出;“停止”时C0输出24V电压,2秒后停止输出

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-17 00:15:38

可以把图片放大,拍清楚点,方便大家帮你分析,确实,图片有些看不清楚

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-01-12 23:04:16

你这接线图实在太模糊了,看不清啊。

回复 · 0
0