喷淋主管上面能不能直接开孔上喷头
喷淋主管上面可以直接开孔上喷头吗?
消防弟弟 | 2022-01-12 08:10:55 举报 浏览(240)

5
条回答
花心打蛋蛋2022-01-12 08:35:48 提问者采纳

想法很好,现实不行,规范不允许,检查不同意,验收不合格,考虑考虑钱财还是算了。

去看看GB50084自喷设计规范和GB50261自喷验收规范,喷头安装在配水支管的短立管上。

回复 · 0
0
聂传铸2022-01-12 09:42:48

过了信号阀、水流指示器后的配水支管上可以按规范要求做喷头;立管上是不允许的。

回复 · 0
2
陶淘2022-01-17 09:32:01

问题不是很清楚,主管上压力比较大,直接装喷头,可能会影响到系统的安全稳定。

回复 · 0
0
消防是啥2022-01-12 20:56:19

IMG_20220112_205550.jpg

回复 · 1
0
夏日阳光2022-01-12 14:23:29

不行

回复 · 0
0