请问预制式七氟丙烷灭火系统检测把电磁阀拆除后为什么没法做联动实验?主机报故障
15863****0688 | 2022-01-11 19:36:18 举报 浏览(201)

2
条回答
zj820122022-01-11 21:00:13 提问者采纳 管理员推荐

1、描述的不清楚,是吧电磁阀从气瓶上拆下来 还是把电磁阀连接线拆除?

2、如果把电磁阀从瓶头上拆下来不可能报故障;

3、如果把连线拆除,可能检测不到控制模块反馈端,报故障正常。

回复 · 6
0
suiyaji2022-01-11 20:08:44

瓶组本身电磁阀连接输入输出模块控制动作后反馈,没有电磁阀,启动没有东西,就没有反馈,自然故障。

回复 · 1