北大青鸟主机报开关故障是什么原因?
原有2个声光,新加了3个声光,自动注册完过了一段时间,主机上报了5个开关故障,就是这5个声光的号。
匿名用户 | 2022-01-11 18:55:27 举报 浏览(275)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15035****00832022-01-11 22:25:38

重码概率大,再就是注册时类型选择错误导致报开关故障。

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-19 08:17:08

应该是有重码的,这个需要排查一下重码问题,排查有点麻烦。好有经验的老师会帮你。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-16 08:10:22

根据你的讲解,大概分析为应该是重码的问题,需要查看哪个设备出码了?拍查一下吧,有点麻烦

回复 · 0
0
haoderun2022-01-13 08:33:09

青鸟的主机最垃圾,开关这个名可能是个手报也可能是个模块,应该是设备类型不符

回复 · 0
0
骆钲波2022-01-11 21:25:28

重码了




回复 · 0
0
金辉2022-01-11 19:10:36

设备类型选择错误,北大青鸟声光不用手动去定义声光,让主机自己注册,否则报故障

回复 · 0
0
已解决个消防问题