二氧化碳系统的失重报警显示器故障?8
二氧化碳系统的失重报警显示器故障?中的AC和DC代表什么?故障了如何维修?
  
徐师傅 | 2022-01-11 16:57:50 举报 浏览(153)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-19 08:13:33

AC代刘代表的是交流电路,DC代表的是直流电路,其实建议你找一个专业的电工帮你查看维修一下,实在不行联系厂家的技术人员。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-16 08:09:48

用万用表可以测量一下输出端的电压是否正常,建议到专业的电工人员帮你维修查看一下

回复 · 0
0
夏日阳光2022-01-12 14:25:48

一般是电源电容坏了,可以修,要不就换新的电源

回复 · 0
0
金辉2022-01-12 11:38:36

你这个失重应该报警,但是显示DC故障,证明这台预警显示器内部直流开关电源的直流电输出有问题,测下开关电源输出端电压

回复 · 0
0
2022-01-11 18:50:38

ac交流,dc直流电

回复 · 0
0