[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
13
湿式报警阀旁边蓝色的是什么呢?
今天去地下室看到湿式报警阀旁边蓝色的是什么呢?
      
匿名用户 | 2022-01-10 22:14:05 举报 浏览(654)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-01-10 22:57:17

楼上正解,这安装有问题,先导式减压阀应水平安装,前后过滤器

回复 · 0
5
suiyaji2022-01-10 22:23:58

过滤器和减压阀,上面的是过滤器,也就是带三通形状的,下面带压力表的是先导式减压阀,不过这个做的不对,这个减压阀应该设置旁通管路和水平安装才对。

回复 · 2
4
花心打蛋蛋2022-01-11 08:35:42

下面系统干管上安装的先导式减压阀,上面是干管上安装的过滤器。

说明你们公司还是有钱的,安装这种减压阀。

就是安装方向有待讨论,先导式减压阀安装方向是水平安装,比例式减压阀才是竖直方向安装。好东西居然用错了,简直是浪费压。

回复 · 0
1
大明犀牛2022-01-10 23:56:31

Y型过滤器和先导式减压阀

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-18 00:25:43

这个安装的是过滤器,还有那个蓝色的是减压阀装置,减压阀是用来减压的。防止压力过高导致管路损坏。

回复 · 0
0
李诚2022-01-17 14:20:33

上面过滤器,下面减压阀

回复 · 0
0
MTk****0MTk2022-01-14 13:07:18

过滤器和减压阀


回复 · 0
0
高永飞2022-01-11 21:21:56

过滤器和减压阀

回复 · 0
0
卢大勇2022-01-11 13:42:12

蓝色是Y型过滤器

回复 · 0
0
王小伟2022-01-11 13:05:26

从上到下蝶阀、过滤器、减压阀(先导式)、蝶阀。分区减压供水

回复 · 0
0
番茄炒西红柿2022-01-11 12:44:49

这工艺也是够垃圾,乱来,想怎么搞就怎么搞

回复 · 0
0
贾秀强32022-01-11 11:20:58

过滤器及减压阀

回复 · 0
0
13413****78712022-01-11 09:37:08

Y型过滤器及泄压阀

回复 · 0
0
已解决个消防问题