海湾5000主机,主电断了,备电工作不起来,主机过个三秒就死机了,备电电池换的新的 这怎么处理
匿名用户 | 2022-01-10 15:34:16 举报 浏览(272)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-18 00:21:52

这个可能是主机主板的问题,建议你连续海王的厂家技术人员上门帮你查看维修一下。

回复 · 0
0
夏日阳光2022-01-12 14:33:04

电源盘完好的话,主机自动涮新,就是负载太多带不起来了

回复 · 0
0
徐师傅2022-01-11 17:07:13

备电是不是经过电源盘了?没有直接到主机!一般都是电源盘坏了!如果没有经过电源盘的情况下备电是可以正常使用的

回复 · 0
0
防消使者2022-01-11 08:41:43

更换电池是同一型号的吗?


回复 · 0
0
金辉2022-01-11 07:25:34

主电能用备电不能正常工作分二种情况:

1、主机检测备电部分电路故障—主板坏;

2、主机电源板主备切换不笨电路故障—电源盘坏。



回复 · 0
0
商业代打一二三级消防2022-01-10 17:02:50

备电没问题,主机三秒死机进不去系统可能是主板的芯片。