7
风机房里能装消火栓么?有规范么
风机房里能装消火栓么?有规范么
匿名用户 | 2022-01-10 14:20:59 举报 浏览(237)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

张昭¥消防2022-01-18 06:47:06

要看设计图纸的。一般情况下不允许的。

回复 · 1
0
快乐是福2022-01-17 00:11:32

这个得根据实际情况来定,消火栓建议不装在风机房,一旦跑水,风机里面有控制柜,电路非常危险的。

回复 · 0
0
罗建清2022-01-10 22:07:11

怎么会有这样的问题,风机房有消火栓?起火了,谁知道风机房有消火栓(除了熟知的),个人觉得没必要,根据消火栓设置的要求来思考,有一条要求是:便于发现并使用,风机房平常处于关闭状态

回复 · 0
0
塞东郭2022-01-10 16:32:51

主要看风机房设计的位置

回复 · 0
0
任荣斌2022-01-10 16:11:02

不知道你所说的风机房布置在什么位置,如果在地下室,在是室内布局消火栓达到要求后,不比专门为风机增设消火栓。如果该风机处于楼顶,其他部位没有消火栓时,需要设置消火栓。

回复 · 0
0
火场逆行者2022-01-10 15:08:39

应设置。根据建筑防火规范GB50016-2018版

回复 · 0
0
金辉2022-01-10 14:44:52

参考消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014:

7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
    1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;

回复 · 0