海湾消防主机回路板电压输出有时有,有时没有
海湾消防主机回路板电压输出有时有,有时没有怎办谢谢。
匿名用户 | 2022-01-10 11:53:22 举报 浏览(172)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

商业代打一二三级消防2022-01-10 17:06:39

空载,把有问题的回路信号线拆下来测量是否稳定的电压输出。还跳是板有问题,不跳就是回路短路查线。

回复 · 0
1
15293****37582022-01-10 16:23:19

有接线的话,一般线路问题需查线路。线拆下来回路板还时有时没有要换回路板。

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-17 00:09:57

可以把线路拆下来看看,还会不会这样?如果说线路拆下来没有事儿,那可能是线路存在短路或者接地的问题。