[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
消防控制器报备电故障 主电关闭 备电还能工作 是电源盘坏了吗
  
| 2022-01-10 10:17:11 举报 浏览(193)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2022-01-10 15:25:43

有的主机带主备电检测的,如海湾的就带有主备电检测,可能检测线掉了或者松了吧,检查下。

回复 · 0
1
zj820122022-01-11 07:24:49

这个问题已经回答过,主电能用备电不能正常工作分二种情况:

1、主机检测备电部分电路故障—主板坏;

2、主机电源板主备切换不笨电路故障—电源盘坏。

大多数是主板坏

回复 · 0
1
陶淘2022-01-17 09:33:38

情况有很多种,有可能是备用电源时间长了,电压不足可能会产生备电故障,也有可能是逻辑错误主板可能有问题

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-17 00:08:52

建议拍查一下主板电路板,可能是电路板的问题,希望能够帮助你,谢谢。

回复 · 0
0
已解决个消防问题