[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
青鸟5142模块如何解接这个强切啊,要不要另加继电器啊50
      
匿名用户 | 2022-01-10 09:21:54 举报 浏览(255)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

聂传铸2022-01-10 10:59:05

Screenshot_20220110_105724.jpg

回复 · 0
1
金辉2022-01-10 10:46:20

第2个图片C1/C2中间为脱口机构的启动线圈,直接接5142模块的启动端子,不用加继电器。5142块被启动时提供 DC30V/1.5A/100ms 脉冲给线圈从而启动脱口机构实现强切

回复 · 2
1
快乐是福2022-01-17 00:07:27

建议还是加一个继电器,加个继电器的话,使用起来会比较安全一点,防止出现意外情况。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-16 08:05:13

如果条件允许,肯定是建议加一个继电器,这样会更安全一些,尽量不要用模块,直接接一些设备

回复 · 0
0
高永飞2022-01-11 21:24:50

接一个继电器安全些

回复 · 0
0
mymy2022-01-10 18:41:13

模块6.8接柜子4.5,模块9.10接柜子1.3。IMG_20220110_184015.jpg

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-01-10 15:23:37

青鸟5142模块是两线制模块,提供的是脉冲控制,可以不接继电器的,(小工程如果没有具体要求,只要实现功能,就不接了,当然也要看要求吧,如果有要求隔离,那就接)

回复 · 0
0
已解决个消防问题