北大青鸟的消防主机11S/AB320,15处故障,自动登记后消失了,怎么把15处故障点弄出来
有没有大神晓得哟!?
匿名用户 | 2022-01-09 13:43:33 举报 浏览(230)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

聂传铸2022-01-09 18:51:12

查一下历史记录,找到报故障的信息,然后根据回路号和地址码进行逐个手动登记,故障点就会重新报出来。

回复 · 1
3
快乐是福2022-01-16 07:58:22

首先,历史记录上面可以能查找报故障的信息,再者,你可以去贿赂里边查一下,看看哪个点绿没有在线,就是就是哪个电路?

回复 · 0
1
火焰蓝2022-01-15 07:02:22

在历史记录里面看一下有没有显示?有显示直接拍照片都去扣就可以了,或者是在回路里面,能看出哪个点位丢失了?

回复 · 0
1
金辉2022-01-09 14:25:22

好像是在故障记录查询找到这个点手动登记吧?很久不操作有点忘记

回复 · 0
1