青鸟消防二总线主机如何接线,主机和电话广播一体机需要连接吗?
罗布泊 | 2022-01-09 11:48:34 举报 浏览(206)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zj820122022-01-10 08:49:31

1、消防电话主机虽然和消防主机同一机柜,但是与消防主机并无通信关系,此系统为独立随时使用,不需要联动。

2、消防广播系统虽为独立系统,但广播控制盘是通过CAN总线与消防联动控制器连接,实现消防联动控制。

回复 · 0
1
王磊2022-01-09 21:16:22

需要连接通讯线,报警主机按规范需要监视,报警,故障等功能

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-16 07:57:20

是需要谅解的,具体的接线方法可以私聊我,希望能给你给你发一个详细的说明书,能够帮到你,谢谢。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-15 07:01:18

全新二总线产品接线示意图奉上。

还有端子接线示意图哦!

1

JBF5100点型光电感烟火灾探测器示意图

JBF5100点型光电感烟火灾探测器示意图

JBF5110点型感温火灾探测器(A2R)示意图

JBF5110点型感温火灾探测器(A2R)示意图


2

JBF5172火灾声光报警器示意图

JBF5172火灾声光报警器示意图

3

JBF5060/JBF5061火灾显示盘示意图

JBF5060/JBF5061火灾显示盘示意图

4

JBF5131输入模块(闭合反馈)示意图

JBF5131输入模块(闭合反馈)示意图

JBF5131输入模块(断开反馈)示意图

JBF5131输入模块(断开反馈)示意图

配接设备

接收水流指示器、信号蝶阀、压力开关、70度防火阀等设备的反馈信号

5

JBF5141输入输出模块(无源输出)示意图

JBF5141输入输出模块(无源输出)示意图

配接设备

用于需要无源开关量信号启动的卷帘门、电梯迫降等

JBF5141输入输出模块(有源输出)示意图

JBF5141输入输出模块(有源输出)示意图


回复 · 0
0
已解决个消防问题