主机报多个回路声光警报断路故障
现场测24v电源线无电压
1、如果电源线断了主机能是否能感知到
2、断路故障不停变化,时多时少
匿名用户 | 2022-01-09 09:26:31 举报 浏览(171)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-16 07:54:56

如果说通过贿赂的24伏故障,首先看一下24伏控制电源那边是否断开了,存在问题,如果说没有问题,你去排查一下线路,看看线路,哪里有接地或者短路的问题?

回复 · 0
0
18670****77282022-01-15 13:47:35

24V电源线路有问题

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-14 06:46:04

去24服的控制柜那边看一下有没有电压?是不是控制柜那边电压不稳定?排查一下

回复 · 0
0
haoderun2022-01-13 08:39:02

多个回路故障就是主线接地短路了 ,有可能是被老鼠啃了

回复 · 0
0
张小东2022-01-09 10:45:31

查线路有接地

回复 · 0
0
金辉2022-01-09 09:43:50

电源线断了不止声光报故障,所有使用24V的设备(比如控制模块)都报故障

回复 · 3
0