沈阳控制器报备电故障 主电关了 备电还能工作 怎么回事 电池也换新的了
| 2022-01-09 09:16:13 举报 浏览(129)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-16 07:54:09

排查一下他的保险是否有问题,换一个新的,还有就是如果说电池也换了,新的了,没有问题,可能是电路板的问题,需要专业的厂家,技术人员排查。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-14 06:45:02

如果说电池放在了,你排查一下,看是不是保险丝的问题?如果保险丝真没有问题,那肯定是可能是回炉板的问题,需要排查一下

回复 · 0
0
金辉2022-01-09 10:30:46

1、把主电源盘上面保险拆下来装紧;

2、如果没有保险丝,有可能电源盘或者主板有问题了,我遇见过一台松江机器,换了主板恢复

回复 · 2
0
星际捕鱼者32022-01-09 09:30:03

检查充电电路板,这问题我遇到过,