[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
消防广播扬声器的线路,是交流还是直流电?40
我用直流200档可以量出电压 交流200档量不出来(广播没有启动)
笑傲 | 2022-01-08 10:37:03 举报 浏览(2095)

7
条回答
小尹32022-01-08 12:46:01 提问者采纳

启动广播模块,过来是交流电

回复 · 4
1
消防~袁工2022-01-09 21:42:24

扬声器是交流电最高110V,根据音量大小,电压随之变化,音量越大,现场交流电压越高。

回复 · 1
2
白云东流32022-01-14 18:50:30

一般是定压式110V交流,通过广播模块启动输出电压

回复 · 0
0
罗军杰2022-01-08 11:13:13

启动后是直流电

回复 · 0
0
消防聂同学2022-01-08 10:59:05

广播工作需启动广播模块,未启动前扬声器处是没有电压的,启动模块后才有交流电压或直流电压输出。

回复 · 0
0
金辉2022-01-08 10:44:43

广播扬声器平时应该就没有电压,启动了才有交流电压或者直流电压,都有

回复 · 0
0
夜明猪2022-01-08 10:41:05

广播不启动就没有电呀

回复 · 0
0
已解决个消防问题