[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
依爱6000g一直报编程类型错误!5
依爱6000g一直报编程类型错误,是个啥情况啊
  
{默流%LN} | 2022-01-08 09:10:21 举报 浏览(127)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-15 07:13:33

是不是哪些设备安装错误了?这个需要你排查一下,还有就是看看有没有出码的?

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-14 06:31:36

是不是哪里哪个设备有出码的问题了?如果说实在拿不准,还是建议找一下厂家的技术人员上门帮忙指导维修处理一下

回复 · 0
0
zj820122022-01-08 10:08:55

1、类型错误就是设备属性搞错了,比如烟感装成温感

2、查下有无重码

回复 · 0
0
已解决个消防问题