烟感误报警,屏蔽打自动会联动设备不
on the way | 2022-01-07 10:21:42 举报 浏览(259)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陶淘2022-01-17 09:40:42

屏蔽了设备,设备就失去作用了,调到自动也不会发生联动

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-14 06:25:13

一般的主机只要屏蔽,打着研感悟爆了,他也不会联动设备的,你的是哪个品牌的设备?

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-12 06:34:53

只要打着屏蔽是不会的,你是要测试,还是平时有烟感误报报火警,具体是怎么个情况?

回复 · 0
0
三五呀2022-01-10 16:52:26

不会的

回复 · 0
0
随缘如风2022-01-08 11:14:46

不会,要不屏蔽还有什么作用

回复 · 0
0
黄一峰2022-01-07 20:51:20

不会的

回复 · 0
0
翼天使2022-01-07 14:10:23

“屏蔽”发生故障暂时性的停止使用,屏蔽以后设备联动缺少逻辑条件,即使处于自动状态也不会联动设备。设备发生故障及时维修更换!

回复 · 0
0
花心打蛋蛋2022-01-07 10:55:18

屏蔽功能就是把主机不接受这个屏蔽线路信号,达不到联动与或逻辑条件,不会联动启动消防设施。

建议你尽快解决烟感频繁误报警。实在不行,更换底座或者新的烟感,再不行改成温感探测器。

回复 · 0
0
金辉2022-01-07 10:42:59

报火警的烟感屏蔽后他就不会再报火警了,自动状态下不会联动设备。

不过既然有误报,就要查明误报原因,不能屏蔽完事。不然环境因素的话附近别的烟感也可能误报从而联动设备。

回复 · 0
0
LJXF2022-01-07 10:25:55

屏蔽后,控制器打自动,不会联动设备。烟感相当于作废了,暂时无用了。

回复 · 1
0