消防水池容量应满多少时间消防用水
消防水池容量应满多少时间消防用水,谢谢
沉默不是软弱 | 2022-01-07 09:44:15 举报 浏览(185)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

l77sr2022-01-07 10:45:57

这是个计算题,看看水消规3.6,可能有点复杂,多参考几个设计案例练习练习。

要是有人问你……就说丁戊类库房都不能低于2小时(把用水的系统都加上,同时出水的量),这是最低标准了,其他的根据需要增加蓄水量,这是个很复杂的问题。



回复 · 0
1
陶淘2022-01-17 09:42:43

这个要看你的设计流量跟建筑类型,通过计算得出,如果只有消火栓又有效的补水,水池可以,只要50个立方。仅自动喷水系统水池的容积可以是100立方。设计流量乘以火灾延续时间,乘以3.6

回复 · 0
0
快乐是福2022-01-14 06:24:40

消防水池的容量是需要通过来计算而得出的,而不是一个统一的数值,具体的根据实际情况而定。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-12 06:33:54

这个需要根据具体建筑耳机算出来的,每个地方的是不一样的,得看你的使用的试剂环境情况。

回复 · 0
0
消防是啥2022-01-07 12:49:34

看建筑类型来判断火灾延续时间,一般自喷是一小时,消火栓是两小时或三小时

回复 · 0
0
火场逆行者2022-01-07 10:21:12

消防水池的容积是要经过计算得出,是室内、外消火栓的用水量加上自喷等设施用水的总和


回复 · 0
0
金辉2022-01-07 10:14:17

回答你这个问题是个比较复杂的计算题,涉及到火灾延续时间,需要查规范数据,经计算获得

请参考消防给水及消火栓系统技术规范第3.6条 消防用水量计算消防水池容量

回复 · 0
0
LJXF2022-01-07 10:07:16

跟建筑防火等级,设备部件需求有关。比如防火卷帘门保护的水幕系统,1.5小时。水池容量要经计算得出。时间大概.......

回复 · 0
0