[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
理论讲的是先手动停风机,再复位送风口的吧 有先复位风口停止风机吗? 顺序能否颠倒?
各位大佬,任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。那如果我只把送风口复位,请问风机会自动停止吗?
寻觅 | 2022-01-06 21:43:19 举报 浏览(193)

2
条回答
消防是啥2022-01-06 21:54:17 提问者采纳

不会,任一常闭加压送风口开启后是联锁给控制柜发信号启动风机,风口复位并不能联锁关闭风机。

回复 · 0
0
平凡292022-01-06 21:53:17

不会,只有连锁启动功能,没有连锁停止

回复 · 0
0
已解决个消防问题