尼特NT8252手动接囗模块,在多线盘上启动消火栓泵
用尼特NT8252手动接囗模块,在多线盘上启动消火栓泵,按下按钮,水泵直启动2秒钟,就停了,怎么回事,谢谢
匿名用户 | 2022-01-06 21:07:39 举报 浏览(175)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2022-01-06 22:03:06

你看下多线盘是否有持续输出电压,没有的话可以改设置,或者模块出线接水泵控制柜自锁起泵端子

回复 · 5
1
快乐是福2022-01-14 06:22:16

NT8252 手动接口是一种非编码转换接口,用于重要设备的启动、停止控制。该接口需与多线制手动控制盘配合使用。多线盘通过手动接口控制被控设备,并接收被控设备的反馈信号,当多线盘与手动接口之间的连线发生短路、断路时,能报出故障