[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
海湾电话分机呼叫主机,电话盘无反应。
现场配电室一个分机呼叫主机,电话盘没反应,只有报警主机会报此电话分机连接的消防电话模块反馈,电话模块里的线路电压都正常,会是什么问题。
灰白辉3 | 2022-01-06 10:08:13 举报 浏览(249)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2022-01-06 12:51:15

你那应该是老设备吧,拔掉分机电话试试还报反馈不,然后看看主机报警控制器和电话盘的通讯线接好没,模块在主机上定义是否正确

回复 · 0
1
快乐是福2022-01-13 03:43:38

先确保分期和模块没有问题,然后排查一下线路,测量一下,看看是否正常。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-11 08:03:31

先确保电话和模块有没有问题?如果都正常,那就得拍他线路,看看线路是不是有问题?

回复 · 0
0
消防打工人2022-01-07 17:55:45

检查主机消防电话盘程序,电话模块没定义在电话盘里就是这现象。

回复 · 0
0
泉州安择消防2022-01-06 22:15:26

电话盘没登记上了吧,设备检查里面的注册信息看下

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-01-06 21:09:47

要是线路电压都正常,那就倒一下电话线的正负极看看,这个分机电话是分正负极的。

回复 · 0
0
2022-01-06 10:17:36

模块有没有问题

回复 · 1
0