北京利达气灭控制器故障怎么回事花圈的灯亮
  
| 2022-01-06 09:54:58 举报 浏览(140)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-01-13 03:43:06

看着像是设备启动了,是不是出现了系统的问题?需要专业的技术人员帮你排查查一下。

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-11 08:03:07

是不是线路出现了故障?排查一下,看看是线路问题还是设备的问题,建议找专业的人员没员没

回复 · 0
0
13911****40552022-01-06 22:37:49

如果只有启动指示灯而没有反馈指示灯,也就是放气指示灯亮,证明可能消防主机发出启动信号了,但瓶头阀撞针保险没有拆,所以没有喷洒,气体灭火盘自动状态下,消防主机手动状态,气体喷洒命令也会发出,排除紧急启动按钮误按,因为有专门的灯。如果消防主机复位问题依旧,再对气体灭火盘断电重启,还不行就是气体灭火盘的输出板问题了。

回复 · 1
0
一生2022-01-06 12:53:35

接气瓶上的反馈线有反馈信号了,查下线路是否短接或者接地

回复 · 0
0
2022-01-06 12:29:41

喷了

回复 · 0
0
随缘如风2022-01-06 10:44:17

声光响不响?

回复 · 3
0
已解决个消防问题