15
消防喷淋管上喷和下喷可以用一根管吗?5
消防喷淋管上喷和下喷可以用一根管吗?如果可以的话该怎么去做
消防弟弟 | 2022-01-05 21:16:16 举报 浏览(413)

15
条回答
消防是啥2022-01-05 21:41:09 提问者采纳

可以,根据自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017

8.0.8 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。

回复 · 3
2
2022-01-12 15:41:39

不超数量是可以的。


回复 · 0
0
13911****40552022-01-06 22:40:07

计算好流量,就是支管管径所能带的喷头数是可以的

回复 · 0
0
A你的答案2022-01-06 16:30:40

可以

回复 · 0
0
缘来是你2022-01-06 16:24:58

消防喷淋管道不管是上喷还是下喷,需要的支管管径是一样的,只是上喷的和下喷的喷头不一样,根据消防喷淋规范的规定,管径所能负担的喷淋头不论上喷还是下喷是一样的,只是支管和喷头样式、安装位置不同而已。


回复 · 0
0
13166****53052022-01-06 16:08:01

可以用的

回复 · 0
0
消防维护保养2022-01-06 14:46:44

可以的

回复 · 0
0
火场逆行者2022-01-06 11:12:41

可以的


回复 · 0
0
19913****69012022-01-06 11:08:03

可以的,直立一个下垂一个。

回复 · 0
0
赵烨2022-01-06 11:05:56

本身就是一根管

回复 · 0
0
13413****78712022-01-06 08:42:04

可以的

回复 · 0
0
13814****61082022-01-06 08:27:49

可以的,三通改四通

回复 · 0
0
zj820122022-01-06 07:42:29

设计做上喷和下喷是为以后吊顶做准备,只要支管能带的喷头数不超标,上下喷可以做在一根管子上。其实后期很多改造都这么做,以前的三通换成四通。

此外如果后期使用不用吊顶下面的喷头都是用堵头堵掉的,现实中很多这种做法

回复 · 0
0
田坤2022-01-05 22:34:36

可以啊,只要数量不超

回复 · 2
0
付坤2022-01-05 21:39:41

可以,用四通

回复 · 1
0
已解决个消防问题