4
依爱消防广播功率放大器120V无定压输出
依爱消防广播功率放大器120V先定压输出怎么办
匿名用户 | 2022-01-05 18:18:38 举报 浏览(181)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2022-01-05 22:12:49

是应急播放状态无定压输出还是平时无定压输出,平时无输出正常,应急状态无输出看供电电源有没有接好,广播盘和功放接线是否有问题,

回复 · 3
1
快乐是福2022-01-12 00:12:10

首先,确保是不是模块坏了?如果模块没有问题,排查一下线路,然后就是在启动中才会有电压的,启动时测试一下,看看有没有电压?

回复 · 0
0
火焰蓝2022-01-11 08:00:48

平时就是广播没有输出的每首输出电压的,您可以启动一下运行一的时候,你看看,应该会有点。

回复 · 0
0
王小伟2022-01-07 18:15:19

广播功率放大器平时不工作,无输出,火灾时启动输出定压音频信号,注意控制线路的对地绝缘和线间绝缘即可,控制好设备数量,不要出现过载的情况,一般后面要经过联动选区模块的,有不懂的私信我